القياسات المطلوبة:-يقاس سهم الانحناء قبل إجراء الاختبار.
-يقاس سهم الانحناء بعد إجراء التحميل ومرور 24ساعة.
-يقاس عرض الشروخ بعد التحميل.
-يقاس سهم الانحناء بعد 24ساعة من رفع الأحمال .
*الأحمال:
يعرض جزء المنشأ المراد اختباره لحمل مقداره مرة ونصف الحمل الحى المنصوص عليه فى التصميم بالإضافة إلى حمل مكافئ لجميع الأحمال الميتة فى صورتها النهائية (مثل الأرضيات و القوا طيع و البياض….الخ).
*الاحتياطات أثناء التحميل:
توضع قوائم مثبتة تحت الأجزاء المحملة بشرط ترك مسافة تسمح بالانحناء للجزء موضوع الاختبار وأن تكون بالعدد الكافى لتتحمل الحمل بأكمله.
*شروط القبول:
يعتبر المنشأ قد استوفى شروط الأمان إذا تحقق ما يلى:
1- إذا كانت أكبر قيمة لسهم الانحناءةmax s في العنصر المختبر أقل من أو تساوي
smax =< l2T\2,5 t…….cm
حيث lt =البحر مقاس بالمتر،t سمك العنصر بالسنتيمتر
- تؤخذ lt فى حالة الكوابيل بضعف المسافة لبحر الكابولى
-تؤخذ lt هى طول الاتجاه الأصغر فى حالة البلاطات اللاكمرية أو ذات الاتجاهين.
2-يجب أن يكون الجزء المسترجع من سهم الانحناء الأقصى بعد 24 ساعة من رفع الحمل لا يقل عن 75 % من قيمة سهم الانحناءالأقصى –وعرض الشروخ فى حدود المسموح به.
إذا لم يختف 75 % من سهم الانحناء أثناء الاختبار الثانى أو أن تكون الشروخ أكبر من المسموح به يعتبر المنشأ غير مقبول.
إذا ظهر على أى جزء من المنشأ أثناء الاختبار أو بعد رفع الحمل أى شىء من الآتى :
-علامة من علامات الضعف.
-سهم انحناء غير منتظر.
-خطأ فى طريقة الإنشاء.
-اتساع أكبر غير منتظر للشروخ.
فيتم المصمم الحلول التالية:
1-وضع ركائز إضافية إن أمكن.
2-عمل تخفيض فى الأحمال الحية.
3-تحسين توزيع الأحمال.
4 -عمل التخفيض الممكن فى الأحمال الميتة.
5-عمل تقويات للعناصر الأساسية إن أمكن.
*رفض الأعمال
يعتبر المنشأ غير صالح للاستعمال للغرض الذى أنشئ من أجله إذا كانت جميع هذه الإجراءات غير كافيه.
الأعمدة أو القواعد
العناصر الغير معرضه لعزوم انحناء مثل الأعمدة أو القواعد يتم تقييم أمانها عن طريق التحلل الإنشائي و لا يجوز عمل اختبارات تحميل لها.